Diskuze k produktu:APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V
Hlučnost
V manuálu se píše, že hlučnost je 40dB. To je tam tak hlučný ventilátor, nebo kde se bere ten hluk?
Vypínání PC
Hledáme záložní zdroj pro tři PC. Požadujeme, aby před vybitím baterie záložní zdroj všechny PC vypnul. Lze použít komunikaci po LAN? Dvě PC jsou s Windows a jedno s Linuxem.
Děkuji
SNMP
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda tato UPS má podporu pro snmp protokol?
předem děkuji za odpověd!
Vhodný rozvaděč
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jaký by jste mi doporučili rozvaděč k této UPS. Děkuji
Jaké akumulátory mohu do této UPS použít?
Jaké akumulátory mohu do této UPS použít? Původní pravděpodobně dosluhují, UPS začala pípat a občas píše připojte baterie.
Děkuji.
Smart
Má tato UPS port RJ-45 a funkce smart, respektive čím se liší od APC Smart-UPS 1000VA se SmartConnect
za 12 349 Kč?
Hloubka racku
UPS má hloubku 409mm. Má ji někdo osazenou v racku o hloubce 450mm? Jde mi o to jestli se vejde a jak moc je problém vzadu s kabeláží z UPS.
Napájecí kabel UPS
Hledám napájecí kabel do sítě k tomuto typu UPS - má hranatý konec.
Lze ho koupit zvlášť?
Děkuji.